知识问答

解答电力自动化领域疑问,高效解决技术与应用难题

新能源场站功率预测准确率要求多少?功率预测系统并网考核标准

新能源场站功率预测准确率一般要求日前24h预测≥80%、短期4-72h预测≥85%,部分区域按月均考核并设罚则;具体以当地调度并网管理细则为准。
2026-08-26

防孤岛保护动作时间一般要求多少

防孤岛保护动作时间通常按 GB/T 19964 与 GB/T 33599 要求 ≤2s。被动检测法时限 0.2s 内跳闸,逆变器侧反孤岛主动脱网 ≤2s。防孤岛保护的具体时限与定值根据电压/频率越限类型、装机规模、电网等级确定。
2026-08-26

什么是防逆流保护装置?分布式光伏为什么需要装防逆流?

防逆流保护装置是分布式光伏并网必备设备,通过实时监测并网点功率方向,在光伏发电过剩向电网倒送时自动跳闸切除并网开关,防止逆功率冲击。本文详解TYJ8693系列防逆流保护装置的工作原理、保护功能与选型配置要点。
2026-08-26

弧光保护为什么必须采用双判据?

弧光保护必须采用"光信号+电流信号"双判据逻辑,避免单光模式被电焊、自然光、检修照明误触发。双判据 ≤7~10ms 跳闸,单光模式仅作 CT 故障时的应急备份,主保护必须双判据同时满足。
2026-08-25

故障录波屏的采样率一般要求多少?

故障录波屏的采样率一般不低于每周波256点(12.8kHz),A/D分辨率不低于16bit。高采样率确保准确记录高频暂态分量,满足DL/T 553对电力系统动态记录装置的技术要求。
2026-08-24

低频低压减载屏一般配置几轮?整定频率怎么设置?

低频低压减载屏一般配置5~8轮低频轮、3~4轮低压轮。第1轮动作频率49.0Hz,最末轮47.0Hz;动作延时0.15~0.3s。低压减载动作电压从0.85UN降至0.75UN。
2026-08-24

备用电源快速切换装置的切换时间一般要求多少?

备用电源快速切换装置的快速切换时间一般要求≤20ms,首次同相切换100~300ms,残压切换300ms~3s。具体指标与工作电源消失时的母线残压相位、备用电源特性相关。
2026-08-24

电能质量在线监测屏需要监测哪些指标?

电能质量在线监测屏主要监测谐波、电压偏差、三相不平衡、电压暂降/暂升/中断、频率偏差、闪变等指标,依据GB/T 14549、GB/T 12325等标准判定。
2026-08-23

光伏防逆流系统的逆功率定值一般整定为多少?

光伏防逆流系统的逆功率定值通常整定为额定容量的2%~5%,动作延时0.5s~2s。定值过小易误动,过大则失去防逆流意义,光伏防逆流系统定值需根据电网公司接入要求和负荷特性合理设置。
2026-08-23

远动通信屏常用的通信规约有哪些?

远动通信屏主站侧常用IEC 60870-5-104/101规约,远动通讯屏子站侧支持Modbus RTU/TCP、IEC 61850 MMS、DNP3.0等,实现协议转换与四遥转发。
2026-08-23

技术文章

低频低压减载屏的功能、架构组成、作用

低频低压减载屏(低周低压减载屏/LOLP屏)是电力系统第三道防线安全自动装置,屏内集成微机低频低压减载装置、GPS/北斗对时、工业交换、转接端子与直流电源,实时测母线电压频率及df/dt、du/dt,按5基本轮+3特殊轮+滑差加速轮分级切非重要负荷,防频率崩溃/电压崩溃。本文讲清其在35kV光伏升压站、110kV变电站的作用、核心功能、屏柜硬件架构与IEC61850接入方式。
2026-07-28

什么是A类的电能质量在线监测,A类和B类S类有什么区别?

本文介绍了什么是A类电能质量在线监测装置,区分了A类和B类S类电能质量在线监测装置的功能,以及应用场景、主要功能、参数的区别和不同。阐述了如何在不同的场景中选取正确的电能质量在线监测装置。
2026-07-13

自发自用余电不上网的分布式光伏项目电气二次系统技术要求

本文对自发自用余电不上网的分布式光伏项目的二次系统配置方案做了一个详细的说明,完整的阐述了自发自用余电不上网的项目的分布式光伏的电气二次的技术要求,了解更多自发自用余电不上网的光伏项目二次方案请登录赫兹伏特网。
2026-06-04

江西上饶某小水电并网线路非同期重合闸风险与故障解列装置防护方案

本文对水电站为什么要加装解列装置做了一个详细的说明。水电站侧安装解列装置可以在负荷潮流倒供情况,提高该线路供电可靠性。通过非同期重合闸技术搭配故障解列装置,确保在线路重合闸动作前可靠解列,了解更多关于水电站解列装置的安装要求请登录网站了解。
2026-05-29

浅谈母联备自投/进线备自投的区别和应用场景

在10kV等级供电系统中,单电源供电模式普遍依赖备用电源自动投入装置(备自投装置)维护电网稳定。进线备自投与母联备自投是配电室常用的两种方式,二者在配置、原理及应用场景上存在显著差异,共同保障供电连续性。本页对其不同和应用场景做了概述。详情请登录页面了解。
2026-03-31

浅谈电力变压器常见故障及诊断技术分析​

电力变压器是电网核心设备,其常见故障包括渗漏、过热及绝缘劣化。现代诊断依赖油中气体分析、红外测温、局部放电监测等在线技术,结合智能算法实现状态评估与故障预警,是保障电网安全稳定运行的关键。
2025-12-18