保信子站(保护故障信息管理子站系统)是什么?他有什么作用功能
保信子站是一个看似低调却至关重要的设备。它的全称是保护故障信息管理子站系统,是继电保护及故障信息系统(简称“保信系统”)的厂站侧前端单元,与部署在调控中心的保信主站配套组成完整系统。把全站几十台甚至上百台保护装置、故障录波器的信息统一采集、规约转换、本地存储,并通过调度数据网上送给调度主站。
2026-08-04
什么是故障录波屏?它的作用、功能、架构是什么
故障录波屏是电力二次系统站端感知层的“黑匣子”,集成故障录波装置、GPS/北斗对时、交换机、转接端子于标准屏柜,系统扰动时以10kHz+采样率记录故障前/中/后电压电流波形与开关量(A-B-C-D分段),用于故障测距、保护动作评价、暂态分析、涉网考核取证。本文讲清故障录波屏在35kV光伏/风电/储能升压站及220kV变电站的作用、核心功能、屏内硬件架构与IEC61850接入方式。
2026-08-03
分布式光伏场站群调群控装置如何与储能系统协同?
分布式光伏场站群调群控装置与储能系统协同,本质是把光伏逆变器+储能PCS+SVG聚合为“一个可控电源”:装置北向走IEC104/61850收调度AGC/AVC/一次调频指令,南向经Modbus/104把有功目标按“光伏预测出力+SOC约束”拆分——光伏不够储能放、光伏过剩储能充,AVC由逆变器无功+SVG+PCS四象限兜底调压。本文讲清三层架构、SOC边界切换、AGC/AVC/一次调频分工及10kV并网验收指标。
2026-07-27
储能电站和光伏电站以及风电厂的一次调频和AGCAVC系统有什么区别不同?
一次调频、AGC、AVC 在光伏/风电/储能场站中分工不同:一次调频毫秒级自主应急调有功,AGC 分钟级跟踪调度精调频率,AVC 专管无功稳压。本文对比三者原理、响应速度、设备载体及35kV/10kV并网配置差异。本文将从原理、响应速度、调节能力、实现成本和运行约束四个维度,对这三类电源进行一次系统的横向比较。
2026-07-27
自动化设备频繁重启有哪些原因
自动化设备作为水电站控制系统的重要组成部分,承担数据采集、逻辑控制、设备联锁以及运行监视等任务。如果设备频繁重启,不仅会影响实时监控和控制功能,还可能导致历史数据丢失、报警信息异常、设备控制延迟,严重情况下甚至影响机组安全稳定运行。
2026-07-20
电量变送器如何实现信号转换?
电量变送器主要用于测量电压、电流、功率、频率、功率因数等电气参数,并将这些强电信号转换为自动化系统能够识别和处理的标准信号,例如4~20mA模拟量信号、0~5V电压信号或数字通信信号。
2026-07-17
Modbus RTU和Modbus TCP有什么区别?
Modbus RTU基于RS-485或RS-232串行通信,而Modbus TCP则基于工业以太网和TCP/IP网络通信。两者采用相同的数据模型和寄存器访问方式,但在通信介质、传输效率、网络结构以及应用场景等方面存在明显差异。
2026-07-16
微机五防系统如何采高压柜断路器状态? | 软采+硬采双链路详解
本文详细解读微机五防系统采集高压柜断路器状态的工程实践,涵盖软采(通讯)与硬采(硬线)两种方式。软采包括五防直连测控、经后台转发、61850直读三种链路;硬采作为保底手段不依赖网络。针对110kV新建站、老站改造、配网用户站等不同站型给出推荐组合方案,强调关键间隔硬采的重要性。
2026-07-15
GPS对时为什么影响整个自动化系统?
GPS对时系统是水电站自动化系统中用于提供统一标准时间的重要组成部分,通过接收GPS卫星信号获取高精度时间基准,并向全站自动化设备提供同步时钟。
2026-07-15
RTU和PLC到底有什么区别?
RTU(Remote Terminal Unit,远程终端单元)和PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)都是工业自动化系统中的重要控制设备,两者都具备数据采集、通信和控制功能,但由于应用场景和设计目标不同,在水电站自动化系统中承担的角色也存在明显区别。
2026-07-15
产品推荐
技术文章
低频低压减载屏的功能、架构组成、作用
低频低压减载屏(低周低压减载屏/LOLP屏)是电力系统第三道防线安全自动装置,屏内集成微机低频低压减载装置、GPS/北斗对时、工业交换、转接端子与直流电源,实时测母线电压频率及df/dt、du/dt,按5基本轮+3特殊轮+滑差加速轮分级切非重要负荷,防频率崩溃/电压崩溃。本文讲清其在35kV光伏升压站、110kV变电站的作用、核心功能、屏柜硬件架构与IEC61850接入方式。
2026-07-28
什么是A类的电能质量在线监测,A类和B类S类有什么区别?
本文介绍了什么是A类电能质量在线监测装置,区分了A类和B类S类电能质量在线监测装置的功能,以及应用场景、主要功能、参数的区别和不同。阐述了如何在不同的场景中选取正确的电能质量在线监测装置。
2026-07-13
自发自用余电不上网的分布式光伏项目电气二次系统技术要求
本文对自发自用余电不上网的分布式光伏项目的二次系统配置方案做了一个详细的说明,完整的阐述了自发自用余电不上网的项目的分布式光伏的电气二次的技术要求,了解更多自发自用余电不上网的光伏项目二次方案请登录赫兹伏特网。
2026-06-04
江西上饶某小水电并网线路非同期重合闸风险与故障解列装置防护方案
本文对水电站为什么要加装解列装置做了一个详细的说明。水电站侧安装解列装置可以在负荷潮流倒供情况,提高该线路供电可靠性。通过非同期重合闸技术搭配故障解列装置,确保在线路重合闸动作前可靠解列,了解更多关于水电站解列装置的安装要求请登录网站了解。
2026-05-29
浅谈母联备自投/进线备自投的区别和应用场景
在10kV等级供电系统中,单电源供电模式普遍依赖备用电源自动投入装置(备自投装置)维护电网稳定。进线备自投与母联备自投是配电室常用的两种方式,二者在配置、原理及应用场景上存在显著差异,共同保障供电连续性。本页对其不同和应用场景做了概述。详情请登录页面了解。
2026-03-31
浅谈电力变压器常见故障及诊断技术分析
电力变压器是电网核心设备,其常见故障包括渗漏、过热及绝缘劣化。现代诊断依赖油中气体分析、红外测温、局部放电监测等在线技术,结合智能算法实现状态评估与故障预警,是保障电网安全稳定运行的关键。
2025-12-18
