知识问答

解答电力自动化领域疑问,高效解决技术与应用难题

网络安全监测系统一般要监测哪些安全事件?

厂站端网络安全监测系统主要监测非法外联、异常登录、配置变更、恶意代码、设备离线等安全事件,并上送调度主站进行统一分析。
2026-09-07

纵向加密装置等保测评一般检查哪些项?

等保2.0三级系统测评时,纵向加密装置重点检查明文通道绕行、证书合法性、ACL白名单策略、审计日志完整性及管理员口令管理五项内容。
2026-09-07

10kV光伏防孤岛保护动作时间要求多少?标准与整定详解

10kV光伏防孤岛保护动作时间是分布式光伏并网验收的硬性指标。本文依据GB/T 50866标准,讲清10kV等级防孤岛保护的动作时间要求、与逆变器内置防孤岛的配合逻辑、整定参数参考,给出TYJ8692防孤岛装置的实测数据。
2026-09-07

10kV光伏电站故障录波屏怎么配?通道数与启动判据一次讲清

10kV光伏电站需要配故障录波屏吗?录波通道数怎么定?启动判据有哪些?COMTRADE格式如何导出?本文从录波屏作用讲到典型配置清单,结合故障录波装置的真实参数讲清10kV光伏项目录波屏的工程做法。
2026-09-04

10kV光伏并网柜微机保护配置清单:过流/零序/重合闸怎么整定

10kV光伏并网柜需要配哪些保护?过流三段、零序过流、低电压、防孤岛怎么定值?本文从并网柜一次设备清单讲到TYL8691线路保护测控装置的定值整定,并给出重合闸方式与并网开关选型的工程做法。
2026-09-03

10kV光伏线路保护测控装置整定方法

10kV光伏线路保护测控装置整定要算好过流、速断、零序和重合闸定值。本文用TYL8691线路保护测控装置实例,给出10kV光伏线路保护定值计算步骤与验收检查项。
2026-09-02

10kV分布式光伏并网点保护装置怎么选?防孤岛防逆流配置要点

10kV分布式光伏并网点保护装置有哪些?防孤岛、防逆流、失压解列怎么选?本文按并网方式和回路数给出选型方法与配置清单,帮总包单位和业主一次配齐并网点保护。
2026-09-01

什么是变电站环境辅助监控系统?TY980功能配置与选型要点

变电站环境辅助监控系统是配电房、箱变及变电站无人值守改造的关键设备,集温湿度、水位、有害气体、烟感、门禁、红外及摄像头监测于一体,联动空调、风机、水泵、除湿机实现智能控制。本文详解TY980系列环境辅助监控系统的功能配置、联动逻辑与选型要点。
2026-08-31

什么是低压马达保护器?电动机保护器保护功能与选型要点

低压马达保护器是工业配电系统中用于电动机综合保护的关键装置。本文介绍低压马达保护器的作用原理、启动超时、过流堵转、过载、断相、过压欠压等十大保护功能,以及4路DO、8路DI的典型配置与抗晃电、温度保护等选配功能,为工业电机保护选型提供参考。
2026-08-28

风电场箱变测控装置一般有哪些功能?测点与通信清单

风电场箱变测控装置一般包含遥测(电流/电压/温度/油位)、遥信(高低压侧开关位置)、保护动作事件 SOE、非电量保护(瓦斯/超温)四类功能,IEC61850/MMS 上送站控层主机。
2026-08-27
技术文章

低频低压减载屏的功能、架构组成、作用

低频低压减载屏(低周低压减载屏/LOLP屏)是电力系统第三道防线安全自动装置,屏内集成微机低频低压减载装置、GPS/北斗对时、工业交换、转接端子与直流电源,实时测母线电压频率及df/dt、du/dt,按5基本轮+3特殊轮+滑差加速轮分级切非重要负荷,防频率崩溃/电压崩溃。本文讲清其在35kV光伏升压站、110kV变电站的作用、核心功能、屏柜硬件架构与IEC61850接入方式。
2026-07-28

什么是A类的电能质量在线监测,A类和B类S类有什么区别?

本文介绍了什么是A类电能质量在线监测装置,区分了A类和B类S类电能质量在线监测装置的功能,以及应用场景、主要功能、参数的区别和不同。阐述了如何在不同的场景中选取正确的电能质量在线监测装置。
2026-07-13

自发自用余电不上网的分布式光伏项目电气二次系统技术要求

本文对自发自用余电不上网的分布式光伏项目的二次系统配置方案做了一个详细的说明,完整的阐述了自发自用余电不上网的项目的分布式光伏的电气二次的技术要求,了解更多自发自用余电不上网的光伏项目二次方案请登录赫兹伏特网。
2026-06-04

江西上饶某小水电并网线路非同期重合闸风险与故障解列装置防护方案

本文对水电站为什么要加装解列装置做了一个详细的说明。水电站侧安装解列装置可以在负荷潮流倒供情况,提高该线路供电可靠性。通过非同期重合闸技术搭配故障解列装置,确保在线路重合闸动作前可靠解列,了解更多关于水电站解列装置的安装要求请登录网站了解。
2026-05-29

浅谈母联备自投/进线备自投的区别和应用场景

在10kV等级供电系统中,单电源供电模式普遍依赖备用电源自动投入装置(备自投装置)维护电网稳定。进线备自投与母联备自投是配电室常用的两种方式,二者在配置、原理及应用场景上存在显著差异,共同保障供电连续性。本页对其不同和应用场景做了概述。详情请登录页面了解。
2026-03-31

浅谈电力变压器常见故障及诊断技术分析​

电力变压器是电网核心设备,其常见故障包括渗漏、过热及绝缘劣化。现代诊断依赖油中气体分析、红外测温、局部放电监测等在线技术,结合智能算法实现状态评估与故障预警,是保障电网安全稳定运行的关键。
2025-12-18