故障录波屏的采样率一般要求多少?
故障录波屏的采样率一般不低于每周波256点(12.8kHz),A/D分辨率不低于16bit。高采样率确保准确记录高频暂态分量,满足DL/T 553对电力系统动态记录装置的技术要求。
2026-08-24
低频低压减载屏一般配置几轮?整定频率怎么设置?
低频低压减载屏一般配置5~8轮低频轮、3~4轮低压轮。第1轮动作频率49.0Hz,最末轮47.0Hz;动作延时0.15~0.3s。低压减载动作电压从0.85UN降至0.75UN。
2026-08-24
备用电源快速切换装置的切换时间一般要求多少?
备用电源快速切换装置的快速切换时间一般要求≤20ms,首次同相切换100~300ms,残压切换300ms~3s。具体指标与工作电源消失时的母线残压相位、备用电源特性相关。
2026-08-24
电能质量在线监测屏需要监测哪些指标?
电能质量在线监测屏主要监测谐波、电压偏差、三相不平衡、电压暂降/暂升/中断、频率偏差、闪变等指标,依据GB/T 14549、GB/T 12325等标准判定。
2026-08-23
光伏防逆流系统的逆功率定值一般整定为多少?
光伏防逆流系统的逆功率定值通常整定为额定容量的2%~5%,动作延时0.5s~2s。定值过小易误动,过大则失去防逆流意义,光伏防逆流系统定值需根据电网公司接入要求和负荷特性合理设置。
2026-08-23
远动通信屏常用的通信规约有哪些?
远动通信屏主站侧常用IEC 60870-5-104/101规约,远动通讯屏子站侧支持Modbus RTU/TCP、IEC 61850 MMS、DNP3.0等,实现协议转换与四遥转发。
2026-08-23
PT并列、PT切换、PT重动有什么区别?保护装置如何选型?
PT并列、PT切换、PT重动是变电站电压互感器二次回路的三个核心概念。本文从原理、接线与动作条件讲清PT并列与PT切换的区别,说明PT重动作用,并结合我公司TYV8693 PT并列测控装置、TYV8691 PT保护测控装置给出保护装置选型建议。
2026-08-21
变压器到底能用多少年?
本文主要描写了变压器能用多少年,国标设计寿命20至30年,实际受工况影响。详解油变干变真实寿命、六摄氏度老化法则及报废红线,助你选型与改造。了解更多变压器信息请登录网站。
2026-08-18
公用测控屏是什么?功能、原理、技术参数全解析
公用测控屏是变电站二次系统的核心设备,负责母线电压、电流等公共信号采集与远程遥控。本文详解公用测控屏的概述、应用场景、功能、工作原理与技术参数,助你快速完成设备选型。
2026-08-18
产品推荐
技术文章
低频低压减载屏的功能、架构组成、作用
低频低压减载屏(低周低压减载屏/LOLP屏)是电力系统第三道防线安全自动装置,屏内集成微机低频低压减载装置、GPS/北斗对时、工业交换、转接端子与直流电源,实时测母线电压频率及df/dt、du/dt,按5基本轮+3特殊轮+滑差加速轮分级切非重要负荷,防频率崩溃/电压崩溃。本文讲清其在35kV光伏升压站、110kV变电站的作用、核心功能、屏柜硬件架构与IEC61850接入方式。
2026-07-28
什么是A类的电能质量在线监测,A类和B类S类有什么区别?
本文介绍了什么是A类电能质量在线监测装置,区分了A类和B类S类电能质量在线监测装置的功能,以及应用场景、主要功能、参数的区别和不同。阐述了如何在不同的场景中选取正确的电能质量在线监测装置。
2026-07-13
自发自用余电不上网的分布式光伏项目电气二次系统技术要求
本文对自发自用余电不上网的分布式光伏项目的二次系统配置方案做了一个详细的说明,完整的阐述了自发自用余电不上网的项目的分布式光伏的电气二次的技术要求,了解更多自发自用余电不上网的光伏项目二次方案请登录赫兹伏特网。
2026-06-04
江西上饶某小水电并网线路非同期重合闸风险与故障解列装置防护方案
本文对水电站为什么要加装解列装置做了一个详细的说明。水电站侧安装解列装置可以在负荷潮流倒供情况,提高该线路供电可靠性。通过非同期重合闸技术搭配故障解列装置,确保在线路重合闸动作前可靠解列,了解更多关于水电站解列装置的安装要求请登录网站了解。
2026-05-29
浅谈母联备自投/进线备自投的区别和应用场景
在10kV等级供电系统中,单电源供电模式普遍依赖备用电源自动投入装置(备自投装置)维护电网稳定。进线备自投与母联备自投是配电室常用的两种方式,二者在配置、原理及应用场景上存在显著差异,共同保障供电连续性。本页对其不同和应用场景做了概述。详情请登录页面了解。
2026-03-31
浅谈电力变压器常见故障及诊断技术分析
电力变压器是电网核心设备,其常见故障包括渗漏、过热及绝缘劣化。现代诊断依赖油中气体分析、红外测温、局部放电监测等在线技术,结合智能算法实现状态评估与故障预警,是保障电网安全稳定运行的关键。
2025-12-18