问答资讯

光伏汇流箱都由哪些部件组成?

来源:HZVOLT 时间:2026-04-28 11:27:38
今天给大家科普一下汇流箱有哪些部件组成。
1、直流断路器
     直流断路器是整个汇流箱的输出控制器件,主要用于线路的分/合闸。其工作电压高至DC1 000 V。由于太阳能组件所发电能为直流电,在电路开断时容易产生拉弧,因此,在选型时要充分考虑其温度、海拔降容系数,且一定要选择光伏专用直流断路器。
2、防反二极管
     汇流箱中,二极管与组件接线盒中二极管的作用是不同的。组件接线盒中的二极管主要是当电池片被遮挡时提供续流通道,而汇流箱中的二极管主要是防止组串之间产生环流。
3、直流高压电涌保护单元
     直流高压电涌保护单元为光伏发电系统专用的防雷产品,具有过热、过流双重自保护功能; 采用模块化设计,可带电更换,并有劣化显示窗口;可带遥信告警装置,利用数据采集模块,可实现远程监控。
4、箱体
     箱体一般采用钢板喷塑、不锈钢、工程塑料等材质,外形美观大方、结实耐用、安装简单方便,防护等级达到IP 54 以上,防水、防尘,满足户外长时间使用的要求。
5、数据采集模块
     为了便于监控整个电站的工作状态,一般均在一级汇流箱内增设数据采集模块。采用霍尔电流传感器和单片机技术,对每路光伏阵列的电流信号( 模拟量) 采样,经A/D 转换变成数字量后,变换为标准的RS - 485 数字量信号输出,方便用户实时掌握整个电站的工作状态。
6、人机界面
     数据采集单元设有人机界面,通过人机界面,可查看设备的工作实时状态,通过键盘来实现设备的工作实时状态,通过键盘来实现设备参数的本地设定。
7、直流熔断器
     在组件发生倒灌电流时,光伏专用直流熔断器能够及时切断故障组串,额定工作电压达DC1 000 V,额定电流一般选择15 A( 晶硅组件) 。光伏组件所用直流熔断器是专为光电系统而设计的专用熔断器,采用专用封闭式底座安装,避免组串之间发生电流倒灌而烧毁组件。当发生电流倒灌时,直流熔断器迅速将故障组串退出系统运行,同时不影响其他正常工作的组串,可安全地保护光伏组串及其导体免受逆向过载电流的威胁。
 
相关产品

相关问答咨询 更多

光伏防逆流供货范围与调试分工疑问解答

Q:光伏防逆流供货范围与调试分工疑问解答

光伏防逆流系统厂家怎么选?本文解答供货范围清单、调试验收分工、逆功率采样 CT 安装位置、与防孤岛保护的配合及后期运维支持五个高频疑问,附供货分工表,帮助业主在采购与技术交底阶段少踩坑。

2026-10-27
故障解列和低频低压减载投错了会怎样?动作对象、判据与投退边界

Q:故障解列和低频低压减载投错了会怎样?动作对象、判据与投退边界

故障解列与低频低压减载的边界答疑:一个断开与系统的连接、一个只甩负荷,判据一个带滑差与电压闭锁、一个按频率轮次动作,动作时间要错开多少,什么情况下只投告警,以及误投误退在现场的五种表现。

2026-10-26
功率预测准确率不达标怎么办?数据源、超短期修正与考核口径的疑问解答

Q:功率预测准确率不达标怎么办?数据源、超短期修正与考核口径的疑问解答

功率预测准确率不达标的排查与改进:短期与超短期考核口径的差别、数值天气预报与实测气象数据的易错点、超短期滚动修正追不上的原因、限电与极端天气时段的处理方式,以及模型再训练的判断条件。

2026-10-26
分布式光伏多大容量要配置独立防孤岛保护?

Q:分布式光伏多大容量要配置独立防孤岛保护?

10kV及以上并网的分布式光伏应在并网点配置独立防孤岛保护,动作时间不大于2s;380V低压小型光伏以逆变器自带防孤岛为主,部分省份要求台区加装反孤岛开关。

2026-09-23

相关技术文章 更多

站用变与箱变的区别详解:定义、结构、功能及应用场景全对比

站用变与箱变的区别详解:定义、结构、功能及应用场景全对比

本文主要介绍了站用变和箱变在定义、结构、功能及应用场景的本质区别,站用变是变电站内部专用电源,专供保护、控制、通信系统;箱变是集成高低压的户外配电站,直供小区、工厂、基建用电。了解更多站用变和箱变信息请登录网站。

2026-08-04
并网柜的工作原理

并网柜的工作原理

本文主要介绍了并网柜同步并网、防孤岛保护、双向计量及故障保护原理,是光伏、风电、储能安全接入电网的核心设备,助力智能调度与电费结算。了解更多并网柜信息请登录网站。

2026-08-02
箱式变电站技术全介绍:从配置选型到运维故障处理

箱式变电站技术全介绍:从配置选型到运维故障处理

本文主要介绍了箱式变电站技术深度解析:涵盖设备定义、标准配置、户外安装关键点、过热跳闸等常见故障诊断处理及防火防爆措施,为电气工程师提供实用运维指南。了解更多箱式变电站信息请登录网站。

2026-06-24
箱式变电站的工作原理

箱式变电站的工作原理

本文主要描述了箱式变电站工作原理,箱式变电站是集成高压受电、变压、低压配电与智能监控的紧凑型配电设备,通过“三室一体”结构将10kV/35kV高压电转换为0.4kV低压电,并实现分配、保护与远程运维,是现代智能配电网的关键节点。更多箱式变电站详情请登录网站。

2026-06-05